硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 4028|回复: 3
收起左侧

[有问必答] 请大佬帮忙解决一下AD7606的顺序读取问题

[复制链接]

1

主题

0

回帖

5

积分

新手上路

积分
5
发表于 2018-1-23 13:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        g_tAD7606.sNowAdc[0] = AD7606_RESULT();        /* 读第1路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[1] = AD7606_RESULT();        /* 读第2路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[2] = AD7606_RESULT();        /* 读第3路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[3] = AD7606_RESULT();        /* 读第4路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[4] = AD7606_RESULT();        /* 读第5路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[5] = AD7606_RESULT();        /* 读第6路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[6] = AD7606_RESULT();        /* 读第7路样本 */
        g_tAD7606.sNowAdc[7] = AD7606_RESULT();        /* 读第8路样本 */
这八行程序读取的是一个地址里的数据,为啥要写成这个样子,不应该是八个地址吗


回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117586
QQ
发表于 2018-1-23 14:55:43 | 显示全部楼层
7606是顺序读取的,看下面时序图
QQ截图20180123145435.jpg

ps:帮你修改了下题目,方便其他网友查看。
回复

使用道具 举报

1

主题

8

回帖

11

积分

新手上路

积分
11
发表于 2018-1-27 14:42:44 | 显示全部楼层
因为是不管哪个通道的结果都是通过相同的数据线传输的(比如16位并行是都是通过B0-B14传输),所以不管读哪个通道都是读FSMC的数据线上的数据,又因为AD7606是没有地址线的(只有一个地址),所以不用改变地址也可以正确读出八个通道的值,至于读出来的值对应哪个通道则由读的顺序来决定
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

4

积分

新手上路

积分
4
发表于 2018-3-3 15:53:30 | 显示全部楼层
这个程序是检测的交流电还是直流电