请教几个问题,
1、H7芯片能不能使用cmsis_driver串口驱动+RL_TCPnet组件+ppp协议栈,实现和服务器通信。
2、all in one那个代码,里面是不是不能通过  managerRun_time  界面配置。同时 all in one 这套代码不是用的 cmsis_driver串口驱动。 如果要用ppp协议栈, 改如何操作。



回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117555
QQ
发表于 2025-2-17 15:30:02 | 显示全部楼层
1、可以,参考这个
基于RTX5+RL-TCPnet V7.X的PPP方式驱动4G模块EC20和2G模块M26的案例
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6082&fromuid=58
(出处: 硬汉嵌入式论坛)

2、(1)是的,这个特地做的源码版本,不使用RTE了,RTE兼容问题比较严重
(2) 参考上的实现