[问题解答] h7tool的daplink可以读取芯片编号却无法烧写

[复制链接]

1

主题

1

回帖

4

积分

新手上路

积分
4
发表于 2025-10-31 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一版的h7tool,使用建议的方式直连单片机的SW口
微信图片_20251031161516_59_85.jpg


正常读取芯片信息

1.png
烧写调试时提示无法复位
2.png
RST线上无上下拉电阻,线是使用的H7tool中配的线。
使用另外一个独立DAPlink可以正常烧写,芯片没有问题。麻烦看下是怎么回事。
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
119429
QQ
发表于 2025-10-31 16:52:01 | 显示全部楼层
加我QQ512464265,我远程看下
回复

使用道具 举报

9

主题

36

回帖

63

积分

初级会员

积分
63
发表于 2025-10-31 21:54:37 | 显示全部楼层
换Jlink试试,我就碰到过Jlink可以连 但是DAP死活连不上的
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
119429
QQ
发表于 2025-10-31 22:32:50 | 显示全部楼层
flair0626 发表于 2025-10-31 21:54
换Jlink试试,我就碰到过Jlink可以连 但是DAP死活连不上的

后面可以试试Under Reset , HW PIN,可以解决大部分问题。

对于M内核,JLINK可以的,DAPLINK通过合理设置,一般都可以解决。



回复

使用道具 举报

1

主题

1

回帖

4

积分

新手上路

积分
4
 楼主| 发表于 2025-11-1 11:25:21 | 显示全部楼层
按你的设置重新试了,还是不行,我加你qq了
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
119429
QQ
发表于 2025-11-1 12:14:04 | 显示全部楼层
问题已经解决,楼主的RST复位设计比较特殊,仅接了一个上拉电阻,无法硬件复位,改成软件复位后解决。
回复