[有问必答] STM32F407IGT MODBUS不能通信的疑问

[复制链接]

3

主题

9

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
发表于 2020-5-5 18:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 温柔的郎 于 2020-5-5 18:25 编辑

亲爱滴硬汉大神,我下载了贵神发布的Modbus教程及示例,见下连接
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16989&highlight=modbus
我用2块STM32F407板子,做1主1从实验,结果却不能通信成功,
按照说明资料,应该是主机按按键,发送相关操作信号给从机,从机收到主机信号后,做相应点亮LED灯的动作,
可经过测试,通信完全不能成功,我参考的是硬汉大神的V5安富莱STM32开发板_MODBUS教程(V0.5)
说明下, 我的2块板子,经下载其他MODBUS RTU通信程序验证,通信完全正常,也可以排除硬件故障的情况,
请硬汉大神亲自测试下发布的MODBUS RTU主从通信程序,也请硬汉大神指导下贵神的modbus主从机通信程序的使用。
源程序请参考上面发的大神的连接处,太大,传不上去
V5安富莱STM32开发板_MODBUS教程(V0.5).pdf (1.52 MB, 下载次数: 19)
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117586
QQ
发表于 2020-5-5 18:27:45 | 显示全部楼层
先把你两个板子使用我们uart fifo.C文件的485通信整顺溜了。
回复

使用道具 举报

3

主题

9

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
 楼主| 发表于 2020-5-5 19:18:40 | 显示全部楼层
我相信硬汉大神有独到的地方,能否指点几下uart fifo.C文件的一些应用
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117586
QQ
发表于 2020-5-5 19:24:30 | 显示全部楼层
温柔的郎 发表于 2020-5-5 19:18
我相信硬汉大神有独到的地方,能否指点几下uart fifo.C文件的一些应用

我的独到之处就是多测试,大实话。
回复

使用道具 举报

3

主题

9

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
 楼主| 发表于 2020-5-5 19:46:57 | 显示全部楼层
好!!听大神的话,多测试,看来大神也是搞工控的实干人啊!!