硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 289|回复: 7
收起左侧

[问题解答] H7-TOOLS烧录RT1043失败

[复制链接]

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
发表于 2025-12-12 11:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目用的是NXP的RT1043,应该是RT1060的裁剪版,烧录过程报错 error:1117 swd_read_word(DBG_HCSR, &val) --2 i = 0和
error:01 target_flash_enter_debug_program(),求助如何知道是哪个环节出的错?


回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2025-12-12 11:44:18 | 显示全部楼层
附上上位机图片
福昕截屏20251212114319987.PNG
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

12万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
120427
QQ
发表于 2025-12-12 13:34:03 | 显示全部楼层

要用你自己的算法文件,IMX RT的算法文件不是通用的,不同Flash型号,不同后缀,不同引脚驱动,算法文件都是不同的。

1、自己的算法文件添加方法

H7-TOOL通过SWD接口脱机下载内部Flash + QSPI Flash + SPI Flash三合一操作说明,也支持1拖4
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107011

2、添加完毕,看此贴注意事项

H7-TOOL脱机烧录增加NXP i.MX RT1061支持,已经验证完毕(2025-07-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=129038

3、前两部完成了也不行,加我QQ512464265,帮你远程看下





回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2025-12-15 10:09:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-12-12 13:34
要用你自己的算法文件,IMX RT的算法文件不是通用的,不同Flash型号,不同后缀,不同引脚驱动,算法文件 ...

大佬,我现在发现并不是每次都烧录失败,有时候是能成功的,但是也有上面图示里失败的情况发生,这种情况下还是FLM算法的问题吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2025-12-15 10:11:27 | 显示全部楼层
这是烧录成功时候的图片,失败的时候会不会是swd通信不稳定?
福昕截屏20251215100940617.PNG
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

12万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
120427
QQ
发表于 2025-12-15 10:16:09 | 显示全部楼层
fww915287787 发表于 2025-12-15 10:11
这是烧录成功时候的图片,失败的时候会不会是swd通信不稳定?

不是,和通信稳定性没关系。前面的错误还没有到烧录阶段。

是RT系列有严格的复位时序,必须在正常复位后才可以访问,也就是和你的硬件有一定关系,RT系列是之前的A系芯片换成M内核实现的,所以电源设计贼复杂。

方便的话,加我QQ512464265,帮你远程看下。
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2025-12-15 10:24:16 | 显示全部楼层
申请已发,感谢
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

12万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
120427
QQ
发表于 2025-12-15 10:50:43 | 显示全部楼层
通过与楼主交流,楼主自己解决了。