[ADC] STM32H743 PWM双边沿触发ADC12交替采样

[复制链接]

3

主题

11

回帖

20

积分

新手上路

积分
20
发表于 2025-11-11 17:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载.png

大佬,求助 为什么采集的数据,有的时候合并没有问题,有的时候数据不对 ?
感觉好像ADC12 之间的间隔在变 等的时候就没有问题,不相等就不连续 ,
我配置的时  (1)  TIM4 CC4 ADC1使用 cc4的下降沿  ADC2 使用上升沿
     (2) TIM4 CC4 ADC1使用 cc4的下降沿  ADC2 使用TIM4 的更新事件作为Trgo
这两种配置 都是上面波形,数据合并合并有的时候没有问题,有的时候数据就不来连续
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
119430
QQ
发表于 2025-11-12 11:37:43 | 显示全部楼层
方便的话,配置代码看下。

推荐使用同一个定时器的不同CC通道触发。
回复

使用道具 举报

3

主题

11

回帖

20

积分

新手上路

积分
20
 楼主| 发表于 2025-11-12 14:59:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-11-12 11:37
方便的话,配置代码看下。

推荐使用同一个定时器的不同CC通道触发。

确实,使用TIM1的两个通道就可以了,现在用的12位双AD12.5M 采样率 感谢