硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 911|回复: 6
收起左侧

[ADC] ADS1256采集不到电压值

[复制链接]

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
发表于 2024-11-12 15:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示,我用的硬件SPI与ADS1256通信,读写寄存器都正常,读芯片ID也是3,但是通过信号发生器输入电压,通过串口助手看到ADS1256没有采集到电压,显示0v,想请教一下大佬,这个问题卡了好几天了

串口助手

串口助手

原理图

原理图
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117564
QQ
发表于 2024-11-13 09:53:24 | 显示全部楼层
1256的时序比较特殊,软件模拟时序方式,楼主测试自己的硬件环境是否正常了。
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2024-11-13 12:09:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-13 09:53
1256的时序比较特殊,软件模拟时序方式,楼主测试自己的硬件环境是否正常了。

大佬好 我也用过大佬写的软件SPI 但也是同样的读不到电压值...

串口助手

串口助手


软件

软件


硬件电路

硬件电路

红线是接在信号发生器上的信号输出线,黑线是COM,目测输出是2V
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2024-11-13 12:12:15 | 显示全部楼层
大佬好 大佬的软件SPI我也用了 但是也是同样的读不到电压值 不知道什么问题
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2024-11-13 17:32:23 | 显示全部楼层
我发现我读到的3个八位数据全是FF 这是为啥啊 时序应该也是对的
回复

使用道具 举报

1

主题

4

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
 楼主| 发表于 2024-11-13 17:42:26 | 显示全部楼层
不对 还是有变化的
串口助手(3个数据).png
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117564
QQ
发表于 2024-11-14 09:07:56 | 显示全部楼层
Arthury 发表于 2024-11-13 12:12
大佬好 大佬的软件SPI我也用了 但是也是同样的读不到电压值 不知道什么问题

那不正常,得排除下硬件了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册