问题如下:计划做一个由100Hz的PWM信号产生的上升沿用作开启一个高速ADC的触发信号,最先想到定时器捕获上升沿。

                但是想着做另一个方案:产生PWM信号的定时器做主定时器,用于设置ADC采样频率的定时器作为从定时器,用主定时器上升沿触发从定时器开启,至DMA搬运4096个点结束为一个周期、

                不知道该替代方案是否可行?具体的设置方法是什么样的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117564
QQ
发表于 2024-6-21 09:06:08 | 显示全部楼层
使用GPIO的外部中断就非常合适。
回复

使用道具 举报

4

主题

9

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
 楼主| 发表于 2024-6-21 09:30:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-21 09:06
使用GPIO的外部中断就非常合适。

PWM波是由内部产生的,请问有什么别的好的内部触发方式吗
回复

使用道具 举报

85

主题

798

回帖

1053

积分

至尊会员

积分
1053
发表于 2024-6-21 09:43:54 | 显示全部楼层
如果是内部ADC,直接用定时器触发,如果不是在定时触发ADC中断里面触发外部ADC