硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1070|回复: 2
收起左侧

[有问必答] AD7606的硬件上CONVST_A和CONVST_B接到一起连到了一个GPIO上,而输出只用了DB7/DOUTA是否可行

[复制链接]

12

主题

66

回帖

102

积分

初级会员

程序员小小弟

积分
102
发表于 2021-11-22 22:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用SPI访问AD7606,硬件上CONVST_A和CONVST_B接到一起连到了一个GPIO上,而输出只用了DB7/DOUTA请问硬汉哥,我转换引脚拉低一次,是不是会转换8个的通道数据并从DB7/DOUTA输出呢?
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117546
QQ
发表于 2021-11-23 08:21:28 | 显示全部楼层
可以啊
        接线方法:
        AD7606模块              spi模式
          +5V       <------   5.0V      5V供电
          GND       -------   GND       地
          CS        <------   PG10      SPI_CS
          RD/SCLK   <------   PB3       SPI_SCLK
          DB7/DOUT  ------>   PB4       SPI_MISO
          RAGE      <------   D2        模拟信号输入量程
          RST       <------   PC7       复位信号
          CVA CVB   <------   PC6       启动AD转换
          OS0       <------   GND       过采样引脚0(默认接地)
          OS1       <------   GND       过采样引脚1(默认接地)
          OS2       <------   GND       过采样引脚2(默认接地)
          BUSY      ------>   PE4       BUSY信号
        打印采集数据:

        ------------------------------------------------
        请选择操作命令:
        1 - 切换量程(5V或10V)

         CH1 =   6730,0x1A4A ( 2.053 V)
         CH2 =   6730,0x1A4A ( 2.053 V)
         CH3 =   6733,0x1A4D ( 2.054 V)
         CH4 =   6732,0x1A4C ( 2.054 V)
         CH5 =   6734,0x1A4E ( 2.055 V)
         CH6 =   6725,0x1A45 ( 2.052 V)
         CH7 =   6722,0x1A42 ( 2.051 V)
         CH8 =   6727,0x1A47 ( 2.052 V)

回复

使用道具 举报

12

主题

66

回帖

102

积分

初级会员

程序员小小弟

积分
102
 楼主| 发表于 2021-11-23 09:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
如果只采前4个通道是不是应该只接cva
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册