原始波形的频率1KHZ,双通道采集频率84.677k(双路),采集五百个点
传入BP滤波器前的数据峰值0x274,BP滤波后的数据 却是-e37级别的浮点数,几乎可以忽略不计
请问问题可能出现在哪里?
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117586
QQ
发表于 2020-9-7 11:19:23 | 显示全部楼层
貌似没有处理好。
回复

使用道具 举报

3

主题

39

回帖

48

积分

新手上路

积分
48
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:08:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-7 11:19
貌似没有处理好。

请问可能是哪一步没处理好呢
采样数据有问题?
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117586
QQ
发表于 2020-9-8 00:25:41 | 显示全部楼层
24841500 发表于 2020-9-7 17:08
请问可能是哪一步没处理好呢
采样数据有问题?

如果你是84KHz,做1KHz的带通,效果差很多,建议你做个低通看看,采样率搞个5-10K