4
17
29
新手上路
使用道具 举报
1万
7万
11万
管理员
eric2013 发表于 2020-8-25 15:12 简单些,boot代码main函数里面直接跳转,你的app代码里面仅写一个PB10的中断是否正常。正常的话,然后进一 ...
0
5
85
100
初级会员
lidp000 发表于 2020-8-25 16:13 另外一个是在跳转到APP前,把在BOOT里面使用的外设都复位,关中断
lcf144103 发表于 2020-8-25 15:21 用JLINK分别下载boot跟app的方式,跳转没有问题的。 我是这样来做的,app程序通过网线将bin文件下载存储 ...
eric2013 发表于 2020-8-25 18:02 你的意思是你用app接受完毕程序,重启从boot里面开始更新app,更新app期间,如果有PB10的中断,更新完毕a ...
lcf144103 发表于 2020-8-25 18:05 更新期间没有PB10中断。是更新的app程序如果包含了PB10中断服务函数这段程序,那么就跳转不成功
lcf144103 发表于 2020-8-26 12:01 问题解决了,是我的问题。原因是由于程序的原因写入FLASH时少写了512个字节,是我马虎了,只检查了写入flas ...