[技术讨论] RX232主机一带多的方案是否可行?

[复制链接]

7

主题

36

回帖

57

积分

初级会员

积分
57
发表于 2024-12-4 14:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥好!想咨询一个问题,最近项目需要一台主机带多个从机,因为从机固定了232的接口(DB9),主机需要设计一个板卡预制对接,现有成熟的方案是用“RS232转Rs485/422模块”直接用。这个是可行的,没有问题。
现在我想采用另外一种方案,如图所示:
微信图片_20241204143221.png
采用3个AMD3251芯片,和一个与逻辑门电路实现;
原理如下:
当从机A发送的时候,从机B不发送,空闲时,为高电平,与从机A电平做逻辑与,主机便得到与从机A的电平一致。。
当都为空闲时,均为高电平,与逻辑后们也是高电平,不进行数据发送。

PS:不清楚这种方案原理是行不行,
回复

使用道具 举报

4

主题

126

回帖

138

积分

初级会员

积分
138
发表于 2024-12-4 22:35:51 | 显示全部楼层
如果你的通信仅仅是主机发起,即请求-响应的话,主机用多路选择器即可。
回复

使用道具 举报

6

主题

306

回帖

324

积分

高级会员

积分
324
发表于 2024-12-5 08:44:14 | 显示全部楼层
我的控制板上一直这样操作,将JTAG 20脚的TX,RX与真正的HMI通信引脚并在一起,这样调试的时候就不需要外接485了,非常方便,但不是这样接的,我是在TTL电平上并的,发送直接并在一起,接收用个与门电路即可。
回复

使用道具 举报

2

主题

119

回帖

125

积分

初级会员

积分
125
发表于 2024-12-5 09:13:51 | 显示全部楼层
可以的。主机先转TTL,TTL再加二极管分成多个串口