硬汉嵌入式论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1999|回复: 6
收起左侧

[有问必答] stm32f103AD采集交流电 用定时器中断采集,每次都是随机采集的256个点,fft后相位不同,这个怎么让相位不变呢

[复制链接]

33

主题

44

回帖

143

积分

初级会员

积分
143
发表于 2022-1-4 09:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103AD采集交流电  用定时器中断采集,每次都是随机采集的256个点,fft后相位不同,这个怎么让相位不变呢
回复

使用道具 举报

1万

主题

7万

回帖

11万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
117546
QQ
发表于 2022-1-4 10:19:31 | 显示全部楼层
固定你的触发采样位置,然后配合适当的修正才会准。
回复

使用道具 举报

38

主题

260

回帖

374

积分

高级会员

积分
374
发表于 2022-1-4 15:34:29 | 显示全部楼层
256点 是整个周期?
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

4

积分

新手上路

积分
4
发表于 2022-1-4 16:42:38 | 显示全部楼层
比如在过零点触发开始采样,总之要固定一个初始相位,不然肯定是变化的。
回复

使用道具 举报

33

主题

44

回帖

143

积分

初级会员

积分
143
 楼主| 发表于 2022-1-4 16:57:37 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2022-1-4 15:34
256点 是整个周期?

两个周期 1周期128个点
回复

使用道具 举报

219

主题

1109

回帖

1776

积分

至尊会员

More we do, more we can do.

积分
1776
发表于 2022-1-6 09:24:59 | 显示全部楼层
比较简单的办法是采样3个周波,寻找过零点提取2个周波,这样相位就一致了。要实时采样判可能比较复杂
回复

使用道具 举报

3

主题

78

回帖

87

积分

初级会员

积分
87
发表于 2022-11-3 09:32:44 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2022-1-6 09:24
比较简单的办法是采样3个周波,寻找过零点提取2个周波,这样相位就一致了。要实时采样判可能比较复杂

怎么样才能采集3个周期呢?过零点是怎么看出来的?
回复

使用道具 举报